• 客服QQ:114297999 合作电话:4000288880
  • 盱眙是我家,文明靠大家!小城盱眙网与您携手共建和谐盱眙、美好盱眙!
查看: 1329|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

地暖安装四大注意事项

[复制链接]

高级会员

Rank: 4

积分
563
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-1 22:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地暖安装四大注意事项
随着地面辐射采暖方式的不断普及,不知不觉足下升温的惬意被更多人接受。在寒冷的冬季,在家享受地暖带来的舒适感,温暖舒适的感觉从脚底穿透身体的每个角落,幸福悠然而生。地暖使用时温暖舒适,然而安装工序却较为复杂。地暖作为一种系统工程,素有“三分产品、七分安装”之说,因此,地暖安装是否规范,安装品质是否过关将直接影响了地暖的使用效果。那么,地暖安装时有哪些注意事项呢?
  地暖安装注意事项一、地暖主管的安装
  地暖主管道是输送地暖系统用水的的重要设备,如果是主管道出现问题,将会影响整个采暖系统的运行。在主管安装时应注意以下几点:
  1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下)
  2、主管必须要做保温;  
  3、主管安装要横平竖直;
  4、主管要用管卡固定牢固;
  5、主管安装完毕后要做打压试验。
  地暖安装注意事项二、地暖分水器的安装
  分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点:
  1、分水器安装要保持水平;
  2、分水器安装完毕后要擦拭干净;
  3、要注意供回水的连接;
  4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
  地暖安装注意事项三、地暖管材铺设
  在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工:
  1、与设计回路相符合
  2、管道铺设间距与设计相符合
  3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知安装公司
  4、道与冷墙墙体之间距离在100—150MM
  5、坚决杜绝出现管道交叉现象
  6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管
  地暖安装注意事项四、地暖回填层的铺设
  地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工:
  1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工
  2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位
  3、混凝土找平后地面高差不多大于5mm。长沙威顿地暖公司  http://www.vidunnt.com.cn/
  4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

快速回复 返回顶部 返回列表